本帖最后由 xing_8887 于 2011-10-17 16:26 编辑
2011年10月13日晚上,结束了我的BOOTCAMP课程。14日早上就去了罗源做水泥厂的网络升级。早上八点十四分就来到思博,等待车的到来,盼着盼着到了十点车才到来,满怀信心与激情踏上了第一个项目的路途。一个多小时的路程。来到罗源福鑫水泥厂,走进传说中的机房,结果大失所望,机房的机架半个人高,位置却是在角落里只能容纳一个人,机架后面是一坨坨的线。 对要求进一步了解及其vlan的划分、IP的规划等准备。准备工作做好,设备上架后,情况就出现了,易达的电脑却不能对设备进行配制,只显示启动信息其他都无法操作。用超级终端和CRT等,效果都是一样的。最后我们很好的运用了强哥所说的“工程师三把斧(重启、升级、换设备),我们对设备进行了好几次的重启,可是结果还是一样,三层的没效果,我们就又把目标换到了H3C二层交换机上,结果效果还是一样,这次我们想到的是是不是H3C的设备第一次启动都是这么慢呢?时间也到了十二点半了,我们决定去吃午饭,让设备启动。午饭过后回来,看到的结果还是一样。我和罗子也拿出自己的电脑去试试,是否设备真得出问题了,还好我们两个人的电脑都能登入设备并进行操作。 开始我们对设备进行配制,我主要是配制H3C的二层交换机,查找的文档配制竟然提示出错,在才验证了强哥所说的“不能相信权威啊”,后来发现原来H3C的二层端口默认是trunk口,还得进入每个端口敲“port link-type access”在将端口划入access口。第一天也出现了很多情况。到时22点多时,解决了问题,测试也通过,准备去下一处机房继续。到了另一地点的机房,发现中兴的那台设备console口不能用了,怎么都无法登入设备,重启了好几次也都无法登上,临时又得更改方案,将新增的H3C二层拿来移动板房这边使用,办公楼的使用H3C的三层交换机加TP-link 一起使用,我们又到原来的机房去拆设备,郁闷的事发生了,由于三层设备没有保存配置断电后配置没了,只能重新配置。再次来到移动板房的机房时也到了凌晨0点,开始重新划分Vlan划分端口并测试成功。 第二天我主要负责移动板房PC机的地址配置,刚开始出现问题了,原本测试成功可以上网,但是早上起来开始要做项目时竟然有不能上网了,我开始ping网关都ping不通,结果有个员工告诉我说保安室网线被拔掉了。重现接上网线,网络又可通。中途又出现了几次的断网,其中一次是由于办公楼的机房路由器的电源被踢掉了。相比第一天,做得就比较顺利。虽然中途断网有人一直跑来机房追问,但还是能够顺利的解决。 这次虽然遇到的问题不少,还有一些员工虽然比较难缠但是还是顺利的完成了需求。这也是一次”H3C两日速成”。知行合一,知道了但是付出实际还真得有点差别。需要学习的还是很多很多!
|