雏鹰部落

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 16264|回复: 66

【Winford分享】7609-S 安装全分享

  [复制链接]
发表于 2011-4-28 12:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近雏鹰部落上很多关于世界大学生运动会人员招聘的现场直播,我也出份力,分享一下之前做的7609-S安装的攻略,希望能帮助到不了解设备、模块的朋友。“我听过的会忘记,我做过的会记住”,相信大家以后参与到项目实施中的时候会有很深的领悟的。


       直接进入正题:设备上架主要由施工队来完成,这庞然大物安装起来还是很费劲的。这是上架后的照片,从右到左1-9槽位,其中5和6槽默认已经安装好引擎卡RSP720(一般来说4槽位机箱引擎卡插在1-2;6槽位和9槽位机箱插在5-6;13槽位机箱插在7-8)
注:Cisco 7609 RSP 720 采用了与Cisco Supervisor Engine 720 相同的高性能720-Gbps 交换矩阵,并结合了全新、基于ASIC 的转发引擎。这个单一模块提供了每插槽40 Gbps 的交换矩阵功能,通过将Cisco 7600RSP 720 与DFC相结合,整机性能可扩展至400 Mpps。RSP 720 集成了两个新的子卡:
(1)策略特性卡(PFC-3C 或PFC-3CXL)– 以稳定的性能执行第二层和第三层硬件转发,能同时支持处理多种服务特性,如ACL、QoS、GRE 或NAT;
(2)多层交换特性卡(MSFC4)– 运行第二层和第三层协议,执行所有控制平面功能

这次要将主引擎的内存升级到2G,备引擎内存仍然为1G,所以分别将5槽和6槽的引擎拔出来各插上一条1G内存。红色部位为新增内存

这次7609的1槽和9槽新增两张WS-6704-10GE板卡,这是65系列交换机上的板卡,但是因为65和76的体系结构是一样的,引擎卡和线卡可以通用,数据和控制层面的特性也一致;但是它们的机箱设计是不一样的, 7609更多是面向运营商的。首先要将6704上默认的集中转发卡(CFC)换成分部转发卡(DFC3),此外还要将256M内存升级为512M,见图中红色部分;至于为什么要换DFC3卡,我个人是这么觉得的:
第一是提升PPS,当使用67系列的模块时,端口容量及包转发速率都超过了CFC的30Mpps,配备DFC,可以很好的利用67模块的大数据量的功能。如6704,全线速是60Mpps,是CFC的2倍的处理能力,CFC的转发性能远远不能满足。
第二是总体性能和其他特性功能的提升,例如板卡的插拔不会丢包,增加了netflow的实例数等等……


看看CFC和DFC大小还是有差别的

换完DFC卡和内存后,还有个操作:插模块。6704板卡上用的是Xenpak-10GB-万兆模块,同为万兆模块LR(10km),ER(40km),ZR(80km)的传输距离还是有区别的。


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
发表于 2011-4-28 13:15:09 | 显示全部楼层
哇 君哥····
发表于 2011-4-28 13:15:46 | 显示全部楼层
想说的是····你永远活在我们心中···
发表于 2011-4-28 13:16:29 | 显示全部楼层
同志们回复后 能见很多 高科技东西啊···赶紧的顶···
发表于 2011-4-28 13:59:36 | 显示全部楼层
太厉害了哈!!!
发表于 2011-4-28 14:00:17 | 显示全部楼层
这是必须的顶哈!!要不太对不起人瞭!!!!
发表于 2011-4-28 14:12:26 | 显示全部楼层
我来了 华老师辛苦了
发表于 2011-4-28 14:13:14 | 显示全部楼层
有些图片没有全部显示,要点开来看哦
发表于 2011-4-28 15:04:51 | 显示全部楼层
很好的现场经验分享~
不过附件貌似有点小问题~
求LZ重新上次~
发表于 2011-4-28 15:05:33 | 显示全部楼层
君哥,不错哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|熊猫同学技术论坛|小黑屋| 网络工程师论坛 ( 沪ICP备09076391 )

GMT+8, 2024-4-26 13:36 , Processed in 0.081760 second(s), 19 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表