最近雏鹰部落上很多关于世界大学生运动会人员招聘的现场直播,我也出份力,分享一下之前做的7609-S安装的攻略,希望能帮助到不了解设备、模块的朋友。“我听过的会忘记,我做过的会记住”,相信大家以后参与到项目实施中的时候会有很深的领悟的。
直接进入正题:设备上架主要由施工队来完成,这庞然大物安装起来还是很费劲的。这是上架后的照片,从右到左1-9槽位,其中5和6槽默认已经安装好引擎卡RSP720(一般来说4槽位机箱引擎卡插在1-2;6槽位和9槽位机箱插在5-6;13槽位机箱插在7-8) 注:Cisco 7609 RSP 720 采用了与Cisco Supervisor Engine 720 相同的高性能720-Gbps 交换矩阵,并结合了全新、基于ASIC 的转发引擎。这个单一模块提供了每插槽40 Gbps 的交换矩阵功能,通过将Cisco 7600RSP 720 与DFC相结合,整机性能可扩展至400 Mpps。RSP 720 集成了两个新的子卡:
(1)策略特性卡(PFC-3C 或PFC-3CXL)– 以稳定的性能执行第二层和第三层硬件转发,能同时支持处理多种服务特性,如ACL、QoS、GRE 或NAT;
(2)多层交换特性卡(MSFC4)– 运行第二层和第三层协议,执行所有控制平面功能
这次要将主引擎的内存升级到2G,备引擎内存仍然为1G,所以分别将5槽和6槽的引擎拔出来各插上一条1G内存。红色部位为新增内存
这次7609的1槽和9槽新增两张WS-6704-10GE板卡,这是65系列交换机上的板卡,但是因为65和76的体系结构是一样的,引擎卡和线卡可以通用,数据和控制层面的特性也一致;但是它们的机箱设计是不一样的, 7609更多是面向运营商的。首先要将6704上默认的集中转发卡(CFC)换成分部转发卡(DFC3),此外还要将256M内存升级为512M,见图中红色部分;至于为什么要换DFC3卡,我个人是这么觉得的:
第一是提升PPS,当使用67系列的模块时,端口容量及包转发速率都超过了CFC的30Mpps,配备DFC,可以很好的利用67模块的大数据量的功能。如6704,全线速是60Mpps,是CFC的2倍的处理能力,CFC的转发性能远远不能满足。
第二是总体性能和其他特性功能的提升,例如板卡的插拔不会丢包,增加了netflow的实例数等等……
看看CFC和DFC大小还是有差别的
换完DFC卡和内存后,还有个操作:插模块。6704板卡上用的是Xenpak-10GB-万兆模块,同为万兆模块LR(10km),ER(40km),ZR(80km)的传输距离还是有区别的。
|