帧中继问题
在帧中继中R2,R5之间和R4,R6的端口是DOWN的。物理UP,协议down这是为什么呢?
图片没太看明白,不过LZ可以将帧中继交换机和其他路由的配置帖出来给大家分析一下,
有可能是你的封装协议不一致导致的..-- 我估计是你把R2 和 R4的S0/1口也封装成FR了 R2-R5,R4-R6之间是串口线直接相连,属于专线,不是帧中继线路。
所以,不能使用FR封装,只能用HDLC或者PPP封装。
FR线路中间需要有帧中继交换机。
这个CCNA的WAN实验。R2-R5应该是使用默认的HDLC。R4-R6使用PPP PAP认证。
广域网上物理UP,协议DOWN,一般就是封装或验证问题。 stronger 发表于 2012-11-30 11:38 static/image/common/back.gif
R2-R5,R4-R6之间是串口线直接相连,属于专线,不是帧中继线路。
所以,不能使用FR封装,只能用HDLC或者PPP ...
thanks
let me check again
如果show ip interface brief 出现UP Down的情况,可以依照以下步骤检查:
1.封装问题。是否一端未进行Frame的配置
2.LMI类型不一致
3.如果是真机,DCE的一端要配置clock rate
4.帧中继交换机上 frame-relay intf-type dce 是否有配置。 强哥的解释非常完整了~楼主试试看。 同楼上 嘿嘿
页:
[1]